Радіоелектроніка Радіоелектроніка аналогова, цифрова, МК, лампи, комп'ютерна електроніка, для початківців, ремонт, проектування, пошук схем, алгоритми, акустика, вимірювальна техніка, живлення, радіозв'язок, телебачення, промислова електроніка... |
|
Параметри теми | Пошук у темі | Параметри перегляду |
26.03.2023, 10:41 #2803794 | #1 |
Учасник
|
Як виставити затримку спрацювання реле напруги ZUBR D40
Доброго дня!
Проживаю в приватному будинку. На вхоі стоїть реле напруги ZUBR D40. Від мережі все чудово працює, а коли підключив генератор 3Квт виникла проблема: коли запускається насосна станція 1,3 Квт на генераторі короткочасно (до 1 секунди) відбувається просадка напруги і реле відключає весь будинок. Може хто знає і підкаже як вирішить дану проблему? Може в настройках реле можна виставити затримку спрацювання? |
Офтопів до посту: 0 Офтоп |
26.03.2023, 18:36 #2803818 | #4 |
Відповідь: Як виставити затримку спрацювання реле напруги ZUBR D40
|
|
Офтопів до посту: 0 Офтоп |
30.04.2023, 15:37 #2804146 | #9 |
Активний учасник
|
Відповідь: Як виставити затримку спрацювання реле напруги ZUBR D40
Не знаю чи ще актуально, мотор однофазний?
Якщо однофазний то є 2 варіанта - або реле підтримки сталого тиску, бюджет біля 6-8 тис з Алі. Це є по суті частотник, який бонусом забезпечує стабільний тиск в системі і в теорії може працювати без гідроакумулятора. Або пристрій плавного пуску з того ж Алі, на однофазну нагрузку порядка 2 кВт бюджет буде 800 грн десь. Но його принцип я так розумію в обмеженні пускового струму і в плавному виведенні на номінал, що в свою чергу загрожує тим, що насос не запуститься і заклинить. Хоча люди ставили і загалом по відгуках схема робоча. Я собі такий замовляв теж, але поки валяється на полиці, проблеми зі світлом зникли і в мене так і не дійшли руки спробувати. Додано через 1 хвилину Стосовно зубра то затримка там, наскільки я пригадую, є на включення, а на відключення він спрацьовує якось по своїй передвстановлена затримці. Затримка включення програмується затисканням одночасно кнопок вгору і вниз. Но це не те, що тобі потрібно. Додано через 9 хвилин Це я говорю про таку штуку: 220V Single-Phase Intelligent Motor soft Starter Soft Start Module Soft Start 50-60HZ Compatible 2/4/6/8KW https://a.aliexpress.com/_EHpOMMx Правда щось ціна на неї явно не 800 зараз. А це власне частотник. Ціна з доставкою 5.5 тис + там ще датчик тиску окремо купується: 2слоник379,58 грн. 10%OFF | Water Pump Constant Pressure Motor Supply Special Frequency Converter 0.75KW/1.5KW/2.2KW Universal Single or Three Phases Constant Pressure Water Pump Inverter | Frequency Constant Water Single Phase - Water - Aliexpress Але чесно я не зустрічав відгуків як він працює на генераторі. Востаннє редагував switch: 30.04.2023 о 15:37. Причина: Пізніше додано |
Офтопів до посту: 0 Офтоп |
21.06.2023, 10:57 #2804976 | #10 |
Відповідь: Як виставити затримку спрацювання реле напруги ZUBR D40
Підозрюю, що з осені знову буде актуально.
Якщо напряму стартує, то так і пускати від генератора. А якщо ні -- то частотник, плавні пуски не дадуть ефекту. Щоправда, не в курсі, як однофазники з конденсаторним пуском від зниженої частоти тягнутимуть, та й не кожен частотник хаває перекос по вихідних фазах, деякі мають в параметрах, чи відсікати по перекосу. Бо я 3-фазники від генератора запускав без проблем, 3 кВт мотор, 3,5 кВт генератор, розгін секунд на 10 ставив. Якщо для компресора, то задирав напругу в початку вольтчастотної характеристики. |
|
Офтопів до посту: 0 Офтоп |
29.11.2023, 17:27 #2806893 | #11 |
Активний учасник
|
Відповідь: Як виставити затримку спрацювання реле напруги ZUBR D40
Дійшли руки перевірити таки китайське реле плавного пуску, придбане минулої зими для запуску Водолія 1.6 кВт від китайського генератора на 3800 Вт (реально в кращому випадку 2500, а реальніше виглядає 3800/2=1900)
І воно таки працює. По посиланню - відео запуску насоса і реакція генератора: VID_20231126_144834 on Vimeo перший ривок коли підключаю кабель - це реакція генератора на підключення будинку (окремо насос геморно було виводити), потім чути як протягом десь 8 с генератора підковбашує, коли він пробує підналаштувати газ під навантаження, яке поступово наростає, і далі чути досить натужну його роботу на 100% навантаженні (лампочки в будинку трохи мерехтять, напруга просідає), поки не спрацьовує реле тиску і відключає насос. Видно що генератор працює прям на межі своїх можливостей, не знаю скільки таких запусків насоса він протягне, але тим не менше не заглох, тобто пусковий струм реле згладило. Справедливості заради - я навіть не пробував підключати насос до генератора без цього реле не думаю що то хороша ідея. Коротше є робочий варіант крім частотника, суттєво дешевший. При такому положенні регуляторів як на фото - перехідний процес десь біля 10 с виходить. Переживав, що насос може ловити клин з цим плавним запуском, але з десяток стартів насос пережив без проблем, не клинив. |
Офтопів до посту: 0 Офтоп |
|
|